众山DTU可以通过485外接传感器采集数据,带DI/DO功能的RTU还可以控制传感器的开关,但在使用过程中可能会出现以下问题,我们为你提供了解决办法。
1.有的传感器在上电时串口会产生乱码,如果用众山RTU的DO控制传感器电源的话就会在中心收到乱码。
解决方法:在上电前使用脚本@A=0关闭接收传感器的数据,延迟几秒上电,等传感器稳定后再采集数据。
2.如果设置间隔较长时间采集一次传感器数据,但是中间每隔几分钟就会收到数据,说明传感器断电期间拉低DTU串口产生乱码。
解决方法:使用脚本@SSW=0关闭串口透传功能,DTU只在脚本执行期间接收传感器数据。
3.如果RTU需要采集自身DI/DO状态和外部485设备的数据,并且采集周期不同,该怎么配置?
解决方法:可以用脚本@M(标记)和@L(循环控制)指令结合,先循环采集几次频率高的,再采集频率低的。